Процедура закупiвлi: Відкриті торги з особливостями
Процедуру оголошено: 05/07/2024 (останні зміни: 15/09/2024 10:20:27 )
Ідентифікатор плану закупівлі: UA-P-2024-07-05-007312-a

ДК 021:2015 «45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація» (Капітальний ремонт ліфтової шахти у хірургічному корпусі КНП ММР «Міська лікарня № 5» за адресою: м. Миколаїв, по пр. Богоявленський, 336, з заміною вантажно-лікарняного ліфту. Коригування.

Очікувана вартість
з урахуванням ПДВ
2 235 243.60 UAH
Ідентифікатор закупівлі
UA-2024-07-05-006418-a
ID
6332300f58c14309b1d0c986c08eee97

Конфігуратори процедури закупівель

Електронний аукціон
Так
Послідовний порядок розгляду пропозицій
Так
Ціна пропозиції обмежена очікуваною вартістю
Ні
Валюта пропозиції визначена очікуваною вартістю
Так
Попередня кваліфікація учасників
Ні
Мінімальна кількість пропозицій
1
Відбір з попередньо кваліфікованими учасниками
Ні
Оскарження тендерної документації
Так
Оскарження кваліфікації
Так
Оскарження скасування
Так
Обмежений доступ
Ні
Вид предмету закупівлі
Роботи
Дата завершення періоду уточнень
07/08/2024 00:00:00
Час, до якого можна давати відповіді
10/08/2024 0:00:00
Для того, щоб мати можливість залишити запитання Вам необхідно авторизуватись
Запитання та відповіді
12/07/2024 18:15:31 - Запитання до закупівлі
Уточнення технічних вимог
Відповідно до "ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЛІФТІВ" Додатку № 3 до тендерної документації зазначено "Кількість поверхів/зуп 4/4" та "Висота підйому 9,9 м". В розділах № 1 (Демонтажні роботи) та № 2 (Монтажні роботи) обсягу робіт зазначено "(Демонтаж) Демонтаж лiфта зi швидкiстю руху кабiни до 1 м/с вантажопiдйомнiстю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м" та "Монтаж ліфта зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м" відповідно. Кількість зупинок прирівнюється до кількості поверхів. Також встановлено невідповідність в цифрах висоти підйому / висоти шахти. Якщо ліфтова шахта у хірургічному корпусі КНП ММР «Міська лікарня № 5» за адресою: м. Миколаїв, по пр. Богоявленський, 336 містить 4 поверхи/4 зупинки та висоту підйому 9,9 м, чому тоді обсяг робіт розрахований на 12 зупинок та з висотою шахти 38 м. Даний факт свідчить про підготовку з боку замовника кошторису з порушеннями та відповідним завищенням оголошеної вартості закупівлі. Просимо врахувати даний факт та прийняти всіх необхідних заходів щодо усунення виявлених порушень з дотриманням чинного законодавства України.
Вiдповiдь:
Добрий день! На питання про невідповідність технічних вимог та тендерної документації в цифрах висоти підйому/ висоти шахти та кількості зупинок ліфту, вважаємо за необхідне надати роз’яснення: Договірна ціна була розрахована згідно проектно-кошторисної документації 248-00-24/К4 та ресурсних елементних кошторисні норм України Ресурсні елементні кошторисні норми на монтажні роботи є обов'язковими для будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної власності. Отримані на підставі РЕКНму дані про склад та обсяг ресурсів можуть бути використані для визначення тривалості робіт, складання різної технологічної документації, встановлення норм списання матеріалів. Дані норми ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства розвитку громад та територій України 31.12.2021 № 374 Нормою КМ3-560-2 передбачено монтаж ліфта зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м, але виходячи з характеристик ліфту були застосовані норми : КМ3-560-4 - уточнює кількість зупинок ліфта - менше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг, та КМ3-560-6 - уточнює висоту шахти ліфта - менше зазначеної в характеристиці, зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг Згідно положень Збірника № 3 На «ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ УСТАТКУВАННЯ» П.2.5.1.5 Висота шахти у нормах на ліфт обчислена від дна приямка до перекриття над шахтою. При більшій або меншій висоті шахти, проти передбачених характеристикою на ліфт, додавати або зменшувати норми "За кожен метр висоти шахти" незалежно від числа зупинок, тобто за різницю в метрах між фактичною та розрахунковою висотою шахти, передбаченою у нормах на ліфт.
23/07/2024 18:37:24 - Запитання до закупівлі
третя сторона
Шановний Замовник Відповідно постанови КМУ №687 та інших нормативних документів експерт технічний з промислової безпеки та фахівець з неруйнівного контролю не мають брати участь у проектуванні, виготовленні, постачанні, придбанні, володінні, користуванні, монтажі, налагоджуванні, технічному обслуговуванні, капітальному ремонті, модернізації, реконструкції чи заміні цього або аналогічного обладнання та мають бути незалежним суб’єктом господарювання та виконувати роботи у цій сфері як третя сторона відповідно до вимог, встановлених Мінекономіки. Враховуючи вище написане, прошу з тендерної документації видалити вимоги до учасника щодо: п.3 Додатку 2 Довідка у довільній формі про наявність працівників: - експерт технічний з промислової безпеки; - фахівець з неруйнівного контролю; Копію посвідчення експерта технічного з промислової безпеки щодо надання права на проведення технічного огляду та експертного обстеження ліфтів; Копію діючого сертифікату(-ів) фахівця з неруйнівного контролю, який підтверджує, що особа сертифікована згідно вимог стандарту ISO 9712:2012 щодо візуального, магнітного, капілярного та ультразвукового методу контролю, виданий органом з сертифікації персоналу будівельної галузи
Вiдповiдь:
Добрий день! На Ваше звернення від 23.07.2024 повідомляємо, що Ваші побажання будуть враховані, до тендерної документації будуть внесені відповідні зміни.
31/07/2024 10:19:44 - Запитання до закупівлі
ДСТУ ISO 10012:2005 "Система керування вимірюванням"
Шановний замовник, В Розділу 3 п. 4 тендерної документації, учасник в складі своєї пропозиції повинен надати: Сертифікат ДСТУ ISO 10012:2015 "Система керування вимірюванням", але станом на 2024 рік акредитовані органи відповідно до умов нормативного документу ДСТУ ISO 10012:2015 видають СВІДОЦТВО про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2015. Чи буде вважатись це помилкою, та відповідно призведе до дискваліфікації? Просимо надати пояснення, відповідно до нормативних документів на які ви посилаєтесь для надання саме Сертифікату ДСТУ ISO 10012:2015 Дякуємо
Вiдповiдь:
Шановний Учаснику! Щиро дякуємо за Ваше зацікавлення нашою закупівлею. В розділі 3 п. 4 тендерної документації, вказаний саме Сертифікат ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням» який чинний. Вище зазначений сертифікат установлює загальні вимоги і містить щодо керування процесами вимірювання та метрологічного підтверджування придатності вимірювального обладнання.
01/08/2024 15:56:11 - Запитання до закупівлі
ДСТУ ISO 10012:2005 "Система керування вимірюванням"
Шановний замовник, відповідно до умов нормативного документу ДСТУ ISO 10012:2015 "Система керування вимірюванням", Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2015 також установлює загальні вимоги і містить щодо керування процесами вимірювання та метрологічного підтверджування придатності вимірювального обладнання. Це два рівноправних аналогічних документів. Ви не обґрунтували правомірність надання саме сертифікату та необхідність встановлення у Документації наведених вище вимог документації у вказаній редакції. Ваші дії свідчать про узгодженість поведінки під час підготовки публічної закупівлі, з метою усунення інших учасників. Просимо Вас надати пояснення саме НА ЯКИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ посилаєтесь при визначенні вимоги. Наголошуємо, що це два однакових аналогічних документа.
Вiдповiдь:
Шановний Учаснику! Щиро дякуємо за Ваше зацікавлення нашою закупівлею. В розділі 3 п. 4 тендерної документації, вказаний саме Сертифікат ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням» який чинний. Вище зазначений сертифікат установлює загальні вимоги і містить щодо керування процесами вимірювання та метрологічного підтверджування придатності вимірювального обладнання. Сертифікат ДСТУ ISO 10012:2005 є взаємозамінний свідоцтву ДСТУ ISO 10012:2015. На випадок, якщо учасником буде надано СВІДОЦТВО про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2015 це не призведе до дискримінації учасника . Додатково повідомляємо, що будуть внесені зміни до ТД.